Instrucciones de uso T401 / T402
Rango de salida
Aquí se determina el rango de salida.
0...20mA o 4...20mA en el T401 o bien 0...10V o 2...10V en el T402.
Salida constante de tiempo
Para estabilizar la señal analógica de salida se puede amortiguar la salida del software con esta constante.
La amortiguación está desactivada cuando la constante temporal es 0.0 s.
8.5.4 Valores límite (Configuración
La familia T400 pone a disposición 2 valores límite independientes
Estatus operacional
Los valores límite se pueden desactivar con este parámetro. Con un valor límite desactivado los otros valores,
tales como punto de conmutación y modo de operación, no surten ningún efecto.
Modo de operación
En el modo de operación normal el valor límite está activado, tan pronto se sobrepase el punto de
conmutación. En el modo de operación inverso el valor límite está activado desde el comienzo (parada). Al
alcanzar el punto de conmutación se desactiva (fail save).
Puntos de conmutación superior e inferior
Al acelerar la velocidad el valor límite se conmuta al alcanzar el <punto de conmutación superior>.
El valor límite mantiene el estado hasta que la velocidad vuelva a ser inferior al <punto de conmutación
inferior>.
8.5.5 Parámetro de relé y selección del juego de parámetros
(Configuración
Selección de la activación (juego de parámetros A / B)
Por defecto se activa el juego de parámetros B mediante la entrada binaria <Entrada binaria B1>.
Si el juego de parámetros B estuviese desactivado, hay que configurar ese parámetro a <sin (siempre control
A)>.
Tiempo de retardo conmutación B
Ese valor corresponde al tiempo que pasa entre la conmutación del juego de parámetros B al juego de
parámetros A, después de haber conmutado la entrada binaria correspondientemente.
Asignación de relé con control A
Aquí se define el comportamiento del relé en el juego de parámetros A.
Asignación de relé con control B
Aquí se define el comportamiento del relé en el juego de parámetros B.
Relé
Seguidamente se indica bajo qué magnitud debe reaccionar el relé.
Registro
de
Dependencia del relé
estado
•
Alarma (común)
Alarma
•
Estatus del sensor
Monitor del
Revisión: 002
valor límite
Activado
Desactivado
Control del relé)
A
valores límite)
valor límite 1 y 2.
Punto de
Punto de
conmutación
conmutación
inferior
superior
(Capítulo 8.5.1 Parámetros de sistema (Configuración
(Capítulo 8.5.2 Parámetro de sensor (Configuración
JAQUET AG
rpm
Sistema)
sensor)
20/29